电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6666|回复: 4

格兰仕变频空调制热状态下拔掉四通阀负压如何加氟?

[复制链接]
发表于 2012-1-7 11:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台变频格兰仕挂机,在制热状态下拔掉四通阀,压力表是负压,怎么加F压力都不会上升。我换了四通阀,请问各位是毛细管赌了吗?接通四通阀压力在15个左右过几分钟压缩机变声压力会突然升高,我怀疑是毛细管赌。如果换毛细管有什么需要注意的吗?
发表于 2012-1-7 19:57:01 | 显示全部楼层
不知你这是22的还是新冷媒的。压力升高是压缩机升频吧,
你把管路拆掉,开机看看有没有吸排气。
发表于 2012-1-8 18:10:45 | 显示全部楼层
看来你真得动毛细管了。无回压,系统应该堵了
发表于 2012-1-8 18:42:08 | 显示全部楼层
不知道是什么冷煤,根据你所说的很可能是毛细管和过滤器堵了,还得重来。
 楼主| 发表于 2012-1-11 21:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
今天修好了是辅助毛细管出厂时焊堵了这个机子没修时能制冷不能制热现在好了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-5 23:40 , Processed in 0.057055 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表