楼主: 现在开始

格兰仕空调不制热压缩机不转

[复制链接]
发表于 2012-1-3 22:11:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也有点糊涂了,请高手解释
发表于 2012-1-5 19:01:18 | 显示全部楼层
更换室内管温,立马解决(5K)
 楼主| 发表于 2012-1-7 11:22:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
刚才换了一个5K的管温,开机正常了,压缩机和外风机转,室内机不转,延时3分钟后出热风。在不同的温度测量两个管温,阻值一样,不知什么原因,总之现在正常了。在此感谢以上各位老师的热心帮助,谢谢。
发表于 2012-1-8 13:44:16 | 显示全部楼层
压缩机的启动电容
发表于 2012-1-8 15:11:01 | 显示全部楼层
路过学习············
发表于 2012-1-9 00:07:44 | 显示全部楼层
管温阻值漂移了,判断室内温度太高了。
发表于 2012-1-9 00:14:52 | 显示全部楼层
管温坏了吧
发表于 2012-1-9 15:35:04 | 显示全部楼层
插上电源,不要开机,直接测量环温和管温的电压,都在3V左右,两个电压误差很小,说明温度传感器正常!!否则传感器坏!!
发表于 2012-1-9 16:38:23 | 显示全部楼层

这种很可能是管温坏了,再测一下内机的感温传感器是不是好的。
发表于 2012-1-9 16:55:10 | 显示全部楼层
传感器和板子都试试