电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8211|回复: 13

扬子空调KFR-45LW/D制热效果差,奇怪的症状,高手进来分析下

[复制链接]
发表于 2011-12-27 21:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台空调上门维修,测静态压力正常范围内,运行半小时后,排气压力2.5MP,排气管烫手,压缩机运行电流正常,室内机出风口不是很热,辅助电加热已开启,内机蒸发器翅片干净,风机运转正常,再过10分钟,停机保护,出现E4故障代码,查代码为系统异常,原因出在哪里,高手指点下。本人觉得油堵的可能性比较大
发表于 2011-12-27 21:58:15 | 显示全部楼层
看看管子有没有直角弯,折过的地方
发表于 2011-12-27 21:59:20 | 显示全部楼层
压力过高了,一般都是在1.8左右,造成你说的原因,铜管扁了的可能较大
发表于 2011-12-27 22:09:25 | 显示全部楼层
铜管是否瘪了。我还没见过油堵的。
发表于 2011-12-27 22:26:25 | 显示全部楼层
压力过高!!!!!1111
发表于 2011-12-28 13:36:27 | 显示全部楼层
制冷剂多!!!!!
发表于 2011-12-29 01:19:27 | 显示全部楼层
蒸发器油量过多吧。
发表于 2011-12-30 20:37:00 | 显示全部楼层
管路瘪了,或是回油不好
发表于 2011-12-30 21:25:50 | 显示全部楼层
看看有没有加过氟?压力偏高!
发表于 2011-12-30 22:15:38 | 显示全部楼层
重新抽空 定量加氟 式下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-10 10:07 , Processed in 0.070199 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表