RT809HSE编程器
我想抽空好有质量保证,不费多少事
发表于 2011-12-10 19:50:02 | 显示全部楼层
放 掉,抽真空,定量加注,,好收钱,对用户负责,
发表于 2011-12-10 19:50:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放 掉,抽真空,定量加注,,好收钱,对用户负责,
发表于 2011-12-10 19:56:10 | 显示全部楼层
抽空后定量加的准些,但是缺的不是很多直接加入液态410A有事实际效果相当不错,我试过
发表于 2011-12-11 11:04:40 | 显示全部楼层
要想达到好的效果,放掉按机器上的定量,抽空重新加液态R410a
发表于 2011-12-11 11:33:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-11 12:38:47 | 显示全部楼层
这个是必须抽真空的  R410A是混合制冷剂  不搞好对系统影响很大 加的时候最好计算出管长度然后按照规定标准量定量加
发表于 2011-12-11 12:40:10 | 显示全部楼层
维修R410A  一般加制冷剂的费用是比压缩机费用还高的
发表于 2011-12-11 19:32:10 | 显示全部楼层
要看漏的多少。压力大小。三分之一的时候就抽真空吧。充的时候410的充液体。鉴定完毕。