海信定频空调连机管的粗管烫手不制热

[复制链接]
发表于 2011-11-26 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海信的23定频机器连机管的粗管烫手为什么里面吹的风不热呢
 楼主| 发表于 2011-11-26 16:37:05 | 显示全部楼层

连机管粗管烫手为什么里面吹的风不热

海信23定频的机器连机管的粗管都烫手了 他就是不热  四通阀也换过了
发表于 2011-11-26 17:15:34 | 显示全部楼层
你有好几个原因造成这样,一;室内进风空堵了,二,22药水多了,看看电流和压力,三,要么小管子堵。四;那就是移机安装时管子太扁了,
发表于 2011-11-26 17:27:03 | 显示全部楼层
你也真是的,不用换,
发表于 2011-11-26 17:31:32 | 显示全部楼层
空调的粗细管看看有没有扁的,没有的话,你放掉氟,拉真空,在加,用电流表加,
发表于 2011-11-26 17:47:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-26 18:44:28 | 显示全部楼层
空气系统有
发表于 2011-11-26 19:03:02 | 显示全部楼层
数据太少了    比如运行电流  压力  外环境温度
发表于 2011-11-27 11:00:00 | 显示全部楼层
检查一下,看看室内机进风口堵了没有
发表于 2011-11-27 11:37:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2011-11-27 11:43 编辑

粗管子的温度比较接近于压机排出温度(这个温度并不能说明什么,如果氟不合适-指氟偏多一口或少一口,粗管子它都会异常的烫,最热的时候它会把保温套烫变形。而氟正常的时候;粗管子颠倒并不是特别的烫。这就是所谓的“驼峰现象”)有些“二大爷”依这根粗管子的温度好坏来评价制热好坏,这是一个误区。他们经常抱怨怎么粗管子烫得要死可室内机就是制热不好的原因。

细管子的温度近似于室内机的风口温度,也有人把它叫回管温度。这个温度才是真正的考量室内机制热好坏的相对评价的依据,这个地方热,室内机必定热,这个地方不热室内机制热必定不怎么样!

这是一个小常识,严格的讲你的机器什么毛病都没有,就是氟不合适!而不合适的原因却是你以为给谁多吃一点好吃的,谁就能撵上刘翔的跨栏速度,说白了这一台机器就是氟加多了!而这一台空调是全世界最小的分体空调了,你以为它有多大的能耐....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-16 20:00 , Processed in 0.067620 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表