师傅们求解 急。。

[复制链接]
发表于 2011-10-31 21:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台特灵机型号cxh0605bjmana 风冷式冷水机组  用了四年这四年期间高低压报警期间换过 干燥过滤器压力开关 后又电流大加氟放氟都不行 接着又压缩机声音大 现在是压缩机启动半小时就热保护  还有房间住满制冷制热三楼 效果就不好  水流压力整常不低   
发表于 2011-10-31 22:13:31 | 显示全部楼层
有可能是蒸发器泄露,系统中有水分冰堵!
 楼主| 发表于 2011-11-1 10:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-1 11:08:02 | 显示全部楼层
     如果压缩机有水分得干燥处理;系统有水分用氮气吹;制冷剂有水分用干燥剂吸附或换制冷剂!确保系统无泄漏点,更换压缩机润滑机油!
发表于 2011-11-1 11:26:37 | 显示全部楼层
冷凝器清洗了吗,系统中存在空气吗,细心检查会发现的
 楼主| 发表于 2011-11-2 00:06:42 | 显示全部楼层
杨金星 发表于 2011-11-1 11:26
冷凝器清洗了吗,系统中存在空气吗,细心检查会发现的

哦  谢谢你  
发表于 2014-10-10 20:40:44 | 显示全部楼层
北疆冰雪 发表于 2011-11-1 11:08
如果压缩机有水分得干燥处理;系统有水分用氮气吹;制冷剂有水分用干燥剂吸附或换制冷剂!确保系统无 ...

系统的氟利昂没有漏完之前是不会进水的,负压机除外