楼主: 大黑雄

空调出现脏堵或冰堵时压缩机电流是增大还是减小?

[复制链接]
发表于 2011-10-21 01:45:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在高压系统部分堵的话电流有可能会升高,低压系统部分堵的话一般都变小了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
红日电器 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2011-10-21 02:25:41 | 显示全部楼层
电流增大压力降低
 楼主| 发表于 2011-10-21 18:20:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
书上说干燥过滤器堵,电流是减小,我没实践过,心里没有多少底!
发表于 2011-10-22 11:04:11 | 显示全部楼层
压力大,电流小
发表于 2011-10-22 11:07:04 | 显示全部楼层
  维修过3年的空调了   只看到过压力变大的 没有看到变小的   个人工作所见
发表于 2011-10-22 14:23:04 | 显示全部楼层
应该   一会在规定植  一会变小
发表于 2011-10-22 16:12:51 | 显示全部楼层
增大至跳机吧!
发表于 2011-10-22 16:18:25 | 显示全部楼层
堵了压机就超负荷工作,电流当然越来越大啦
发表于 2011-10-22 16:55:58 | 显示全部楼层
变小的。当用手堵住压机排气口时。。电流减小。
发表于 2011-10-22 17:03:34 | 显示全部楼层
理论上是变大了,但我也觉得奇怪了,为什么冰箱的会是变小呢