查看: 24396|回复: 24

冷库高低压问题,想不明白啊

[复制链接]
发表于 2011-9-28 13:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个冷库三台机组,相同条件下有两台机组高,低压都正常,有一台很奇怪,高低压都偏低,判断是制冷剂少,可是加了很多就是加不上去,还是高低压都低。       最奇怪的是当我把膨胀阀开大后,高低压都很高了,(放了点制冷剂)制冷效果也好了,。   现在想不明白的是,高低压很低,为什么膨胀阀开大高低压都高了呢,膨胀阀开的小,应该是低压低,高压高啊,怎么会是高低压都低?   望前辈指教
发表于 2011-9-28 13:46:57 | 显示全部楼层
问题就是阀 你不知道阀的结构吧   你看看阀的平面图就明白了
发表于 2011-9-28 14:04:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
调反啦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-9-28 14:15:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-28 16:25:43 | 显示全部楼层
很好理解的问题。
膨胀阀开大后,流量和压力都加大,进如蒸发器里的压力大,致使蒸发压力大,蒸发压力大了,低压压力就高,低压高了,高压也会高,逻辑就是这样。
发表于 2011-9-28 17:46:02 | 显示全部楼层
有啥可奇怪的,开大膨胀发,氟流量加大,两器热交换增加,高低压都会上升的!
 楼主| 发表于 2011-9-28 21:59:17 | 显示全部楼层
谢谢大师指点
发表于 2011-10-23 10:48:41 | 显示全部楼层
膨胀阀开大后,流量和压力都加大,进蒸发器里的压力大,致使蒸发压力大,蒸发压力大了,低压压力就高,低压高了,高压也会高
发表于 2011-12-12 22:13:13 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-12-19 21:30:49 | 显示全部楼层
学习了,ok