冷库不降温膨胀阀结露水求助!(已解决)

[复制链接]
发表于 2011-8-28 16:22:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 伤心一壶酒 于 2011-8-29 14:04 编辑

昨天早上跳闸,合不上,今天检查发现冷凝器风扇坏,买一个装上后冷库不降温。一直18度(设定4到8度),低压为0,单向阀后开始一直到膨胀阀都结露水,低压管不冷。前段时间低压有1.0,并且结白霜,这几天突然压力就变0了,没有发现漏氟点,充了一点氟,还是0压力。什么原因啊?
是不是膨胀阀脏堵了?22的药水!!
请安装冷库的厂家来,换了一个单向阀,清洗一下冷凝器,放了一点雪种(因为之前压力为0,雪种加多了),搞定。
发表于 2011-8-28 16:26:58 | 显示全部楼层
需断开检查!
 楼主| 发表于 2011-8-28 16:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如何操作?谢谢!
发表于 2011-8-28 18:05:01 | 显示全部楼层
现看电子阀是否打开如果打开了就有可能是堵了
发表于 2011-8-29 13:41:27 | 显示全部楼层
首先单向阀是在那个位置,单向阀结露说明单向阀开始节流,膨胀阀肯定没有问题,如果有电磁阀检查电磁阀是否打开或损坏。敲击单向阀看看,
 楼主| 发表于 2011-8-29 14:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼上是高手,如果当时敲单向阀的话可能就搞好了,不过是暂时的,换下来的单向阀里面有脏东西,用嘴吹出来可以看到。
发表于 2011-8-30 08:59:04 | 显示全部楼层

系统存在堵塞,更换过滤器,清洗膨胀阀进口里的滤网。
发表于 2011-8-31 14:05:34 | 显示全部楼层
堵了,我前些天刚修一个和这个情况差不多的
发表于 2011-9-3 09:33:22 | 显示全部楼层
论坛有你有精彩
发表于 2011-9-24 09:45:24 | 显示全部楼层
遇到这种情况为什么不量一下高压,而要加F呢?就是缺F低压也不会是0啊。因为低压到0那漏点大了,呵呵。