海信变频空调电抗器设计位置有问题

[复制链接]
发表于 2011-8-15 21:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  不知同行们有没发现海信变频空调电抗器设计的位置有问题,这个东西在压缩机与风扇之间的底壳上,这样的话很容易被冷凝水泡到,不知有没有发现这个电抗器都是锈迹斑斑的。很容易造成短路。
发表于 2011-8-15 21:42:48 | 显示全部楼层
对于维修人员来说不是好事吗
发表于 2011-8-16 01:20:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
知道啊现在的都安装在中间上一点的位置了.....短路我也碰见过烧保险.........电感打火厉害的很....有时候电流声音大........就是它搞鬼的.........经验就在这了....... DSC00820.JPG 看见了吧电感在中间

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
北疆冰雪 + 4 很给力!

查看全部评分

发表于 2011-8-16 21:14:44 | 显示全部楼层
都是这样的
发表于 2011-8-16 23:11:10 | 显示全部楼层
电感坏了什么现象啊,能不能讲一下,我新手啊
发表于 2011-8-16 23:17:21 | 显示全部楼层
海尔也是这样,漏电保护开关老是跳闸,这这东西又不好买,只好找一块绝缘的木快点起来。
 楼主| 发表于 2011-8-29 09:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 09:34:46 | 显示全部楼层
噪音是什么样的噪音啊?是不是压机正常运转的声音放大以后的那种声音啊?
发表于 2011-8-29 10:26:14 | 显示全部楼层
要是空调都能用上10年15年的
那就可以改行了
发表于 2011-8-30 17:07:32 | 显示全部楼层
老海尔海信变频空调电抗都在下边,维修时不管它坏不坏,一般建议更换(费老劲)或去掉。以免二次上门。