楼主: KEKEAI

漏电保护器有问

[复制链接]
发表于 2011-8-18 08:16:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵,仔细观察一下就知道最后分出来的不会是一零一火了。
发表于 2011-9-3 08:56:01 | 显示全部楼层
家庭用的话应该要一个漏电开关,图中只是小型断路而已,不安全。
发表于 2011-9-3 10:25:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
保险应接在总开关下端啊!这是谁乱接的不规范!
发表于 2011-9-7 14:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 f136009128 于 2011-9-7 14:45 编辑

从图上看 到后面的绿线为零线出  中间2个为保险 保险上面是火线并接 下面分别到后面2个出线  那个灯亮的是保险熔断了 要换保险
发表于 2011-9-16 21:01:12 | 显示全部楼层
楼主应该不是搞维修的吧
发表于 2011-9-27 00:23:34 | 显示全部楼层
从图上看,进线为一火一零,总闸开关出线的零线走进墙体了,两个保险和两个独立开关蓝红出线全是火线
,胶布包的可能是废弃的零线或地线。
发表于 2011-10-9 17:20:07 | 显示全部楼层
四楼解释得非常正确
发表于 2011-10-12 16:21:28 | 显示全部楼层
这种接法是单控相线的接法(火线),图片不是很清楚,但是能看清第一个是双位的空开,进线2条 一条零线直接拉出去了,另外一条红色蓝色的就是火线(如果接线那个够正规的话),火线跑出来接到Fuse(32A的镶入式保险座,带指示灯的,图中右边的Led灯亮了明显是烧断。)这个电源盒接线不规范,选用的空气开关都太大,线烧断了这个开关都不会跳的,这个线的线径最大只有2.5MM,而空气开关就用了62A的(离谱)
发表于 2011-10-16 22:19:39 | 显示全部楼层
给你纠正一下,你这个开关盒我没看到哪里有带漏电的开关!第一个开关是2P的塑料断路器,功能和右边的两个1P差不多,只能起到过流、过载保护,你要是触电的话,电你像电老鼠一样根本跳不了闸!这个开关盒做的极不正规:1、线布置的很乱!2、线的颜色不分!3、中间的保险丝盒加装的多此一举!4、电线的载流量和开关负荷严重不匹配!5、前后级的开关设置的不符合要求!那个保险丝盒灯亮说明保险丝已熔掉!
发表于 2011-10-17 13:30:41 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 01:00 , Processed in 0.055912 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表