怎样给空调压缩机加机油?

  [复制链接]
发表于 2011-8-10 19:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
怎样给空调压缩机加机油?从那里加进去。一般要加多少,什么型号啊/
发表于 2011-8-11 11:10:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2011-8-11 11:14 编辑

先在粗管加液咀连接好加油管阀,并将管的另一头插入油中,打开一点加油阀,让空调中的氟气把加油管中的空气从油中喷出,数秒钟后关闭加油阀。运转中关闭细管阀门后即可开启加油阀,油即被压缩机吸入,加油中注意不要让管露出油面,以免吸入空气。当油量达到要求时即可关闭加油阀,卸下加油管阀,打开细管阀门,恢复系统运行。
一般情况下不必补加油,包括泄漏制冷剂等。除非加管过长,突发性大量喷气泄漏,外机比内机过高等情况适当补加些冷冻机油。空调的冷冻油牌号:18#、25#、30#等矿物冷冻油。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
北疆冰雪 + 6 赞一个!

查看全部评分

发表于 2011-8-11 17:10:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
顶上,版主回复的很详细。
发表于 2011-8-11 17:53:27 | 显示全部楼层
已有答案,不用我说了。
发表于 2011-8-11 18:13:45 | 显示全部楼层

制冷界的大师亲临指导,我们要倍感荣幸!
发表于 2011-8-11 22:39:14 | 显示全部楼层
经验
...........................
发表于 2011-8-11 23:33:53 | 显示全部楼层
顶上,版主回复的很详细。学习了
发表于 2011-8-12 00:22:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2011-8-11 11:10
先在粗管加液咀连接好加油管阀,并将管的另一头插入油中,打开一点加油阀,让空调中的氟气把加油管中的空气 ...

回复荣昌制冷:你的回答后面是对的,前面错了。你那样是低回气管进油(液体),使油进入压缩状态再进入壳体。要知道液体是不能被压缩的。强行加油特别容易损坏压缩机。正确的方法是卸下高压阀上的细管,在高压阀上接好加油管,在粗管的加液嘴抽真空,利用真空将油吸到压缩机的壳内,需要多少吸多少,注意,吸的时候用手或闷头将卸下的细管堵上。
发表于 2011-8-12 07:30:41 | 显示全部楼层
荆楚玩家 发表于 2011-8-12 00:22
回复荣昌制冷:你的回答后面是对的,前面错了。你那样是低回气管进油(液体),使油进入压缩状态再进入壳 ...

空调压缩机都有气液分离器,那么细小的气门芯加注口的吸入量是不足以引起液击,损坏压缩机的。好比加液态制冷剂一样,不会有问题的。
发表于 2011-8-12 07:54:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荆楚玩家 于 2011-8-12 07:58 编辑

维修人员技术水平参差不一,规范一些。稳当一点为好。再说也不提倡液态加氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 15:34 , Processed in 0.078867 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表