一个朋友维修一台格力的风管机,主人家重新装修,线路布暗线。故障是外机不启动,内机风口有风出,手操器显示及操作正常,无故障代码。朋友说该量的电压都量过了,主板至外机的线路已确认无问题,手操器能控制内机,那么手操器至主板的线路应该也无问题,主板及手操器已换过,但主继电器就是不吸合。我到现场检查,先量主继电器线圈无12伏电压,再量与之相连的ULN2003对应脚位为高电平,证明手操器没有送来主继电器的吸合信号,但检查手操器相应脚位已输出高电平开机信号,马上判断手操器与主板间有断线!原来一根钉子刚好钉中了那组线,更巧的是偏偏钉断了控制压缩机启动那根。提醒:测电压要从关键处入手才能事半功倍。这个有点难度   一般人不会量