讨论下小型冷库,18立方米,用四个冰箱压缩机改装

[复制链接]
发表于 2011-8-3 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
小型冷库,18立方米,用四个冰箱压缩机改装,用作冷藏室,每个压缩机蒸发器用20米紫铜管8MM的,设想下温度能否达到0度左右?今天只安装好一个压缩机,整夜试机,明天早上去看能否把冷库里温度降下来
发表于 2011-8-3 20:22:33 | 显示全部楼层
估计低压管很难冷回压缩机.....憋坏机器..
 楼主| 发表于 2011-8-3 20:26:36 | 显示全部楼层
打了半小时左右我走人的时候,回气管都结露水了,只给这个R600压缩机加了一片冷凝器,感觉不够爽。
发表于 2011-8-3 22:45:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-8-4 06:58:46 | 显示全部楼层
制冷功率太小了,一台冰箱压缩机的制冷量大的也就是150W左右,四台也就是600W左右。18个立方,最少也得2P机,即使闭门可能最终会到0度,但制冷时间过长,一旦放了被冻物,热负荷大了,能冷得下来吗?压缩机停不了机能受得了吗?
发表于 2011-8-10 16:50:06 | 显示全部楼层
四个压机还不如换个大的低温压机
发表于 2011-8-10 20:11:16 | 显示全部楼层
大型的东西还没有见识过呢,期待中
发表于 2011-8-11 07:09:52 | 显示全部楼层
挂个2匹空调外机就好了啦
发表于 2011-8-11 16:27:10 | 显示全部楼层
你的创意很好赞扬一下,不过可能不成,因为体积太大,压缩机太小,制冷效果不会很好,达不到要求。如果只要0℃的,考虑用一台1.5匹空调改装一下可能会成功。
发表于 2011-8-12 00:36:06 | 显示全部楼层
先不讨论热负荷匹配的问题,一个这么小的冷库,装4台压缩机,布那么多的管路,就工艺来说,合理吗?就成本来说,能省钱吗?