电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4435|回复: 3

410变频空调怎么加雪种

[复制链接]
发表于 2011-8-3 14:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位大师 410变频空调怎么加雪种     正常压力为多少    制热时怎么加  正常压力为多少    变频空调都是什么好出问题啊  请各位指点  为谢
发表于 2011-8-3 14:59:41 | 显示全部楼层
R410要抽空重加的,它是R22的1.5倍
发表于 2011-8-5 13:14:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R410A的加法和R22基本一样的,就是氟表不一样的。
发表于 2019-5-6 19:32:57 | 显示全部楼层
不用抽真空的吗?不抽真空效果不行哦,我也是听别人说的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:46 , Processed in 0.051379 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表