楼主: 荣昌制冷

氟制冷系统几种堵塞现象的论述

     关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-24 01:00:06 | 显示全部楼层
堵了不一定都会结露的!全堵了一点反应都没有;只有堵到低于当时的蒸发压力以下时才会可能出现结露
你的平点是新手的话就误导  全堵了一点反应都没有  那你就错了 是冰堵就有融化的时出现结露
                                                                                      是油堵亭机后融化的时出现结露              
                                                                                     是桩堵全堵亭机后通过渗出伐门出现冻水或露只有在高压部不管什么堵  压缩机声音变小 电流也不正常注意观擦就好
 楼主| 发表于 2012-2-24 08:22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2012-2-24 08:25 编辑


看来你完全不懂!冰堵了管外表还会存在反应?冰堵消失了不就恢复了制冷循环,重新开始制冷。哪有像你所说的“融化时出现结露”?那么就是说冰堵后还会有结霜???还冒出个“油堵”的歪理怪论。我已经说过,“堵了不一定都会结露的!全堵了一点反应都没有”,如果完全脏堵了还会存在反应?只有一种可能会存在结露现象,就是脏堵没完全堵死,在堵塞点之后的管路外表上会出现结露。
“只有在高压部不管什么堵,压缩机声音变小”,还真叫乱弹琴!高压堵了压缩机的声音还会变小?你说反了!高压堵了压缩机的声音只会变大,电流也变大;只有低压堵了,压缩机的声音就会变小,电流也变小。
不懂就不要乱发表定论,否则才是真正的误导!
短短的帖子,错别字连天,标点符号也没有,段落乱七八糟。
发表于 2012-2-24 21:28:37 | 显示全部楼层
楼主感谢你精彩的技术,谢谢分享!
发表于 2012-2-25 10:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲得很好很透彻我支持楼主  
发表于 2012-2-25 11:03:27 | 显示全部楼层
很给力学习了
发表于 2012-2-25 11:07:13 | 显示全部楼层
楼主  好给力哦 说得好
发表于 2012-2-25 11:09:42 | 显示全部楼层
现在有很多二把刀都说什么油堵,歪理,只会脏堵 冰堵,焊接堵
发表于 2012-2-25 20:39:50 | 显示全部楼层
油堵的分析,值得商榷,现在好多的制冷售后也在做这方面的分析。
发表于 2012-2-26 10:14:37 | 显示全部楼层
版主说的太好了    学习了        顶.............................................
发表于 2012-2-26 20:59:54 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵,脏堵,焊堵见过,就是没见过油堵的。支持楼主。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-22 15:21 , Processed in 0.064078 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表