楼主: 唐庆章

格力空调显示H6的检修

[复制链接]
发表于 2013-5-18 21:53:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制冷剂过少也会现H6现象
发表于 2013-5-18 22:27:55 | 显示全部楼层
该不会压力保护了吧
发表于 2013-5-18 22:40:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
查内风机及连线
发表于 2013-5-18 23:19:58 | 显示全部楼层
路过   学习

发表于 2013-5-18 23:53:27 | 显示全部楼层
期待结果  
1607659924 该用户已被删除
发表于 2013-7-6 12:50:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-6 16:11:37 | 显示全部楼层
我也碰到一台,开机一切正常,外机工作60秒 现H6 每次都是
发表于 2013-7-6 16:12:15 | 显示全部楼层
ww1212 发表于 2013-7-6 16:11
我也碰到一台,开机一切正常,外机工作60秒 现H6 每次都是

到现在还没有搞好,我怀疑是主板的问题,风机要是有问题 为何每次1分钟就有问题了,
发表于 2014-2-4 13:48:53 | 显示全部楼层
ww1212 发表于 2013-7-6 16:12
到现在还没有搞好,我怀疑是主板的问题,风机要是有问题 为何每次1分钟就有问题了,

是主板问题,我这边酒店也是这种情况,主板一换就OK。已好几台换了。