求助格力KFR32凉之夏空调开机10多分钟后表压出现负压是什么原因,给用户安装好后的空调大约2个月了,用户反映出现状况,晚上开机睡觉时总被热醒,刚开机有凉气。    便道用户家中检查,开机瞬间观察到高压管有结霜想象,但2-3秒后结霜就消失了。一会后水管排除水滴。看着基本正常,于是继续观察,用户说有流水声,观察时也听到内机有断续的液体流动声。大约10几分钟后回气管表面水滴干渴,用手摸没有感觉到正常的凉感,高低压管温度高于正常机温度。断定系统内有堵的现象。初步认为是冰堵,于是放净系统内制冷剂,抽空重加液态制冷剂,但加好后表压时不时的摆动,有时变为负压,还能由负压转回正常压力0.4,,于是放掉再次加注气态R22.加注到0.3个压力时,表针却出现负压。,请朋友们指点指点,先谢谢了
发表于 2011-7-15 23:37:49 | 显示全部楼层
系统有水分啊,要用过露器过才行啊
发表于 2011-7-16 16:14:47 | 显示全部楼层
明显是毛细管堵,我一般是更换毛细管和过滤器就完全好了
发表于 2011-7-16 20:14:00 | 显示全部楼层
赃堵了,用高压氮气冲管路