电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2618|回复: 8

求助贴:工厂10匹冷水机低压报警故障!

[复制链接]
发表于 2011-7-8 22:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 神医 于 2011-7-9 09:16 编辑

昨天晚上很郁闷,晚上8点钟刚回家,接到用户电话说工厂有1台10匹冷水机低压报警,经过询问得知,该机压缩机坏了,换了不了7天,当时更换没有抽空今天晚上开始报警,生产线停产非常着急;上门检查机器运转压力为0.3MP,当水温降到设定温度(8度)时机器正常停机;当水温升到10度时机器开始运转,低压压力一直下降至0.15MP时低压报警.将低压保护短接机器运转压力又能慢慢升到目前为止0,3MP,又重复上述工作过程;我首先将氟放掉,重新抽空,定量加氟,开机故障依旧,最后将低压保护短掉机器维持运转,此时已是,凌晨2点了,带着疲惫的身躯回家了.请同仁帮助分析一下这机器是什么原因?在此先谢谢了!
发表于 2011-7-8 23:00:54 | 显示全部楼层
此机节流用的是电子膨胀阀吗?
发表于 2011-7-8 23:13:35 | 显示全部楼层
应该是堵了!
发表于 2011-7-8 23:40:48 | 显示全部楼层
低压保护本身有没有问题  堵了会造成压力低
发表于 2011-7-8 23:43:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-7-9 06:30:00 | 显示全部楼层
有冰堵的可能。
发表于 2011-7-9 07:17:05 | 显示全部楼层
还是空气没有抽干净。多抽一下(一个小时),再试一试。
发表于 2011-7-9 13:05:09 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀堵,你加了几公斤的氟
发表于 2011-7-9 22:26:30 | 显示全部楼层
调一下膨胀阀试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 08:54 , Processed in 0.066283 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表