电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1933|回复: 4

电压低

[复制链接]
发表于 2011-7-5 21:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 黄家华 于 2011-7-5 21:12 编辑

大家好。我有一台施工电梯。电机是11KW 3个。外配电箱电压不够。老是烧毁交流接触器。能有什么好办法那?电压是解决不了,有什么可以补偿的好办法吗。谢谢大家。
发表于 2011-7-5 22:11:11 | 显示全部楼层
多少电压呀
发表于 2011-7-5 22:43:43 | 显示全部楼层
电压太低了没办法,也可以考虑改绕接触器线圈,公式就是380/现在电压=电压比,匝数/电压比,导线截面积*电压比,根据面积查资料得出线径
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:00:59 | 显示全部楼层
回复 2# 何成祥
静态电压380V
启动瞬间在280V。
    工作中电压在370V上。有的是9511接触器。好的500的,天水牌的。用上一段时间就启动不起来了,打开接触器,触点都烧毁了;。
 楼主| 发表于 2011-7-6 19:02:21 | 显示全部楼层
是主触点烧毁。要是线圈烧毁就好办了。有个恒压器不就解决了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 20:29 , Processed in 0.059548 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表