三P柜机,外机整机停几分钟,启动几分钟,内机显示板没有报故障,内机运转正常

[复制链接]
发表于 2011-7-1 12:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
就象内机检测到了设定的温度然后停外机一个样,但内机设定十七度,室内温度根本还没达到设定温度,外机就整机停了,过一会儿又自动开启外机了。是室内温度传感器有问题吗?
发表于 2011-7-1 12:39:00 | 显示全部楼层
检查压机热保护
发表于 2011-7-1 13:00:27 | 显示全部楼层
启动是制冷吗,有可能是传感器问题。
发表于 2011-7-1 13:29:26 | 显示全部楼层
在确定不是电压问题后,测电流,看是不是过热保护,电流大负载重发热也就多,热保护。
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:54:35 | 显示全部楼层
如果是压机热保的话不可能外机的风机一起停啊?再说压机热保的话几分钟内不可能起启的起来,压机热保至少半小时发后才能启动。另外外机停时内机板继电器响,说明内机自动把外机的电断开了,也就是说内机测到了室温达到了设定温度后停止外机工作。但问题主要是室内没有达到设定的温度它就自动停止外机工作了,过一会儿内机又自动供电给外机让外机工作,内机只显示设定温度,没显示室内温度,温控探头原来本来是十K的,换五K也一样故障,请教师傅们此问题出在那儿,内机电脑板故障吗?
发表于 2011-7-2 14:07:57 | 显示全部楼层
哥们,查电脑板的温感的下拉电阻后的并联电容,多数那个漏电所引起的,拉低了输入口的电压,使电脑芯片误认为达到了设定温度。