电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1876|回复: 4

麦克维尔、回气管结冰

[复制链接]
发表于 2011-6-29 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天修台麦克维尔水系统的空调、外机电路板坏了 我把外机电路板去掉了 直接给压缩机、风机、水棒 供电 用空开控制开关、 开机压力5.2MPA 试机正常 就收钱走人了
4小时后打电话说没效果  拆机一看回气管结冰了  把表接上去 压力1.8  这是怎么回事?   冰堵吗?
发表于 2011-6-29 20:11:23 | 显示全部楼层
因压机不停工作,水温过低而造成回气管结冰.蒸发器因结冰过厚交换效率下降.室温降不下来
 楼主| 发表于 2011-6-29 20:14:38 | 显示全部楼层
水系统的   今天到看一开回气管就结霜
发表于 2011-6-29 20:29:58 | 显示全部楼层
没有控制板是不行的,你可以给他做个嘛,
 楼主| 发表于 2011-6-30 08:43:57 | 显示全部楼层
给他直接供电 不行吗 ?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 08:01 , Processed in 0.056856 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表