冷库制冷不好,观察后发现漏雪种,放掉雪种,把漏点补焊,加雪种到2公斤压力,可以制冷了,但回气管结霜严重,压缩机机头都结霜了,压缩机是卧式的。观察了四五天,冷库都正常制冷,但结霜是怎么回事?有影响吗?会不会产生严重后果?
发表于 2011-6-25 12:32:02 | 显示全部楼层
回复 1# 伤心一壶酒
加液过多或膨胀阀开得过大,任何时候机头是不得结霜的!需作调整。
 楼主| 发表于 2011-6-25 15:42:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀未动过,有空放一点雪种试试!!膨胀阀是那个我还不知道!!我是电工,制冷会一点点。谢谢楼上指点!
发表于 2011-6-25 19:33:06 | 显示全部楼层
有其他帖子里面有膨胀阀的图片!
发表于 2011-6-26 17:35:05 | 显示全部楼层
结霜!哈哈   效果好撒      我就是专门维修组装冻库的
发表于 2011-6-26 23:28:52 | 显示全部楼层
雪种加多了,压缩机机头结霜容易产生液击,还是放出点好,要不关小一点膨胀阀试试
发表于 2011-6-27 14:23:19 | 显示全部楼层
回气温度太低,应该是膨胀阀开启过大造成的。
发表于 2011-6-28 19:30:59 | 显示全部楼层
过两天你领导让你赔个压缩机你就认识膨胀阀了。不会调膨胀阀也不要紧,找到电磁阀的地方,一前一后都有阀门,用扳手拧的,往小调整,调整到霜结到离压缩机还有一二米的地方,就好了
 楼主| 发表于 2011-6-28 19:39:33 | 显示全部楼层
之前阀门没有人动过,不可能是阀门的问题。今天我放了一点氟,感觉放了很多,回气压力是1.5,压缩机上面没有结霜了,回气管还是结霜。整条回气管都往下滴水,回气管有10几米!
发表于 2011-6-29 21:02:52 | 显示全部楼层
如果膨胀阀调到最小后,压缩机还结霜或泪液,就要放掉些雪种,要不有可能会产生液击,会烧机机头的。