杂志社有位网友961889815(是个中级技师) 发帖;
用户反映夏天制冷正常,这段时间天凉了未用,昨天开机不制冷了。上门一看细管结霜,判断泄露了,用户说先加制冷剂看看,开机后接表压力微负,慢慢加入压力始终不升,一称已加了半公斤了。现在开机后细管不凉也不结霜,粗管刚开机时结露,约2分钟压力平衡,平衡压力11公斤,四通阀强制通电后压力升到21公斤,粗细管发热,怕加液管吃不消,未敢再试。毛细管 储液器及其它地方均未发现结霜,请教是哪的问题?
他换附了一幅图(原来是没有文字注解的,是我后来加上去的)
那边的网友说什么的都有,反正跟这里整整差了一个档次...
那堵那结霜!
没有过滤器的小挂机还真是不少,都是节约成本给闹的!
把毛细管堵得地方剪去一公分就成了,最好在这个地方加一个过滤器为好,否则不久还会在这个地方堵的..
好在现在单向阀和副毛细还没事,万幸
当然缺氟了也是这个样子,但加氟后,压力会变化的...
其实这个地方堵没堵是非常容易鉴别的;
缺氟了,外风机吹出来的风不热(也就是说高压不高)
堵了 ,外风机吹出来的风比较热(表示高压比较高,,低压结霜表示压力比较低,起码低于0.3Mpa) |
|