楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2013-7-20 07:59:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了!!!
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:27:21 | 显示全部楼层
李二 发表于 2013-7-19 23:59
最近 也修了一个同故障的 换了板子还是不好使 后换了几个探头 好了 周老师 给讲讲怎么回事

是探头的线性改变了!https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 614&pid=3305637
这里面有
发表于 2013-7-20 11:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2013-7-20 09:27
是探头的线性改变了!https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=198614&pid=3305 ...

对了  换的是室外t3传感器
发表于 2013-7-20 11:40:32 | 显示全部楼层
QQ图片20130720112101.jpg QQ图片20130720112523.jpg

周老师请解答 室内机电机一跟是公共端 第二跟是接电容脚 第三跟也是接电容脚  问题是现在这个风机电容 只有一个端子
发表于 2013-7-20 11:47:08 | 显示全部楼层
5Q@KI}@1D%$[7ZJIXJ6(}JP.jpg 上面这个电容脚是连接在这个公共端 下面电容脚是连接在这个启动电容端上
发表于 2013-7-20 12:15:34 | 显示全部楼层
周老师的第个贴都让我回位无穷,呵呵,谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-20 14:10:32 | 显示全部楼层

这是抽头电机通用版你只管照图接就成了,至于这个电容是怎么回事没有板子背面图不好说..
发表于 2013-7-20 15:49:11 | 显示全部楼层
谢谢了,很有帮助
发表于 2013-7-20 16:27:31 | 显示全部楼层
114330n1exzcspclw3d3yq.jpg   周老师 为什么上面这个电容脚连接在公共端上 应该是连接在运行端上  下面这个脚 端子是写个启动电容
发表于 2013-7-20 18:18:56 | 显示全部楼层
感谢周老师提醒我看背部电路 我终看明白了 连接在可控上面是0线 还有是运行和启动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-23 03:07 , Processed in 0.135102 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表