不制冷

image001.jpg
用户反应不制冷,到用户家直接看室外机,知道是这里漏氟了...
可到底具体的地方在哪里呢,扒开保温套看铜管的对中好着呢
(正常的铜管居纳子帽中间,是一个均匀的黑圈,而偏嘴的则是铜管挨着纳子帽的一侧,而铜管的另一侧距离很大...)
手的指甲盖扣纳子帽有垂直裂纹
至此就不必再检查啥了。空调漏氟故障多为单一故障极少有多重复合故障的
实际上系统里面还有一些氟,大致收一下...
铜管起头割断,拿着铜管和纳子帽回家对纳子帽(有公英制的说法;也就是说一个12一个是1/2)
重新做喇叭口,用原来的氟排空,重新加氟至粗细管阀门一样冷,停止加氟,关门窗,大约二十分钟的样子见粗管阀凝露,细管阀微潮...

自始至终没有电流压力,也没有看过风口效果

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-11 18:13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-5-22 10:37 编辑

停止加氟的时候,粗细管阀门都没有露水,只是从感觉上来看是一样的冷度..
也就是说细管阀没有刚才那么渗冷,粗管阀却有冷的感觉了
刚才细管阀还曾经结霜了,而粗管阀却是常温。
一般来讲机器工作一会压力还有一涨,也就是说你现在加氟加到粗管阀结露;待会压力一定就高了!
蒸发压力高了,蒸发温度随之也会变高;制冷的效果就必然的差了,天热的时候压机负担过重,热保护也就成了必然的事情了
还有一点是必需要说清楚的是;如果室内温度没有降下来,那么粗管子的温度也是不会降下来的,因为粗管子是蒸发器最末端的一部分,它是回气管,他也基本上代表着室内机的风口温度!
粗管子是否会结露,那也要看回气温度与外界温度的温差和室外的相对湿度是否到了露点..
 楼主| 发表于 2013-5-11 18:18:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 西安周涛 于 2013-5-22 10:31 编辑

大家都知道,压机的降温是靠着压机的回气来降温的,可是你加氟慢慢腾腾,而压机的温升却那么的快,压机的热保护就来了,你说是你师傅教你加氟要慢点加,加加看看..
每每听到这样的话都叫人啼笑皆非的不知道怎么说你师傅,可以说这样的师傅不是一两个;而是几乎大部分的师傅都有这样的说法。
也就是说看是压机温升的速度快于你加氟的速度,还是压机还没有来得及温升,你已经把氟加合适了!
是谁先于谁的问题,是谁战胜了谁!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
天空永远蔚蓝 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-5-12 15:48:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-5-12 16:06 编辑

如果系统缺氟引起压机热保护,那么就不允许正常的加氟方式
(氟还没有加够,压机又保护了)
而是把氟罐与系统连接,氟罐倒置45度阀门全打开便于氟罐里面的液体流向系统
拔掉插头,给外热交和压机淋水(压机的顶上放块抹布,便于集水)
大约十分钟后,氟罐正立,开机观察氟是否加够
一般来讲这个时候也就差不多了.

还有一种方法就是加氟的初始;以液体的方式加,等加的差不多了就以气体的方式加(免得液击).
液体氟进入气液分离器后,液体冲到过滤网支护的时候会打飞成气体的.
最好是给外热交或者是压机用喷壶喷水,压机一会停一会停的来上几次就没有救了...
不要以为你的运气老是那么的好.

请注意以上说的是缺氟加氟,如果是完全没氟了,那就另当别论

发表于 2013-5-13 06:41:46 | 显示全部楼层
请问周涛老师,变频空调没有制冷剂了,加R410具体应该怎么操作,网上很多说法,想听听您权威的解答。
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:14:55 | 显示全部楼层

抽真空后定量加!!
发表于 2013-5-14 08:43:40 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-9 15:24
制热不好,室外机的声音很难听。
李航斌和毛蛋一起去看,原来是室外机的外热交下面结了很大的一块冰;把外 ...

为什么不行
发表于 2013-5-14 09:39:39 | 显示全部楼层
周老师,变频空调加F口与配管是不是常通的呀
kaixinlizengwei 该用户已被删除
发表于 2013-5-14 18:31:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-14 23:16:55 | 显示全部楼层

楼主讲的太好了,学习了,谢谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-11-19 05:33 , Processed in 0.102868 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表