楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:03:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 西安周涛 于 2013-11-26 16:12 编辑

image001.png
https://www.dzdu.com/thread-227137-1-1.html
我前几天修一台5匹格力空调,压缩机坏了我把压缩机换了它的低压压力是4.3电流分别是8.28.8和9.3但是它远行24小时出现压缩机结冰,风口也结冰的现象,蒸发器也不脏我真不知哪里坏了请大家帮助吧谢谢!

image002.jpg

image003.png
压力还稍微低了一点,需4.8~5公斤比较合适。检查连接管路是否有过分折瘪?粗管阀是否开足?内机蒸发器是否过脏(包括蒸发器背面)?风量是否正常?进风滤网是否堵塞?气液分离器是否过脏等。



image005.png

image006.png
我想,你所谓的“风口”恐怕是指出风口看到的蒸发器吧
只要压力大于0.41Mpa,那么它的蒸发温度就在0℃以上,应该是不会结冰的.是不是你的表有误差,例如指针不回零?
还有一旦蒸发器结冰,它会引起压力误导,这在实战中是一个常见的现象,例如见压力低蒸发器结冰,就继续加氟,氟明明是进去了不少,可这压力就是不变,这是很正常的现象!
你想,蒸发器一旦结冰它就无法再从外界吸热,而蒸发器表面的温度就成了他的饱和温度;这就好像一个氟罐只要饱和了,那么它的压力就不在于它有半罐氟还是满罐氟;而在于外界的温度。
这种事情我以前遇到的多了,给四通阀上电化霜试试,然后在制冷看看压力怎么样?
制冷的时候粗管子是回气管,他一旦握扁了,只能是造成粗管阀结冰(霜)而握扁的前方;既蒸发器压力必然增高,既然蒸发压力增高,那么蒸发温度也连着增高,蒸发器还能结冰吗?
粗管子握扁较常见,可又有几个人见过细管子握扁的吗,就算是你中大奖遇到了,那也只能是结露(霜)不全,能够均匀结霜吗?
粗管阀开启不足只能是室外机的粗管子结霜,这和内热交碍得着吗?
五匹的空调没有气液分离器,只有储液罐,即使储液罐堵了,那也只能是储液罐结霜,蒸发器能结霜吗?
我以为还是把重点放在室内机的风循环上面,如果确实没有问题,那就要考虑表是不是有问题了,也就是说;压力在0.3-0.41Mpa的时候蒸发器确实是会结霜的。
我在这里有案例
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2154468


楼主在11号给我报喜说确实是蒸发器太脏造成的结霜,下面就是截图。
image007.jpg
冷气佬就是便民冷气


制冷时蒸发器结霜(冰)的原因
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=108933&pid=1088744&fromuid=42630
image004.png
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:22:43 | 显示全部楼层
image001.png

image002.png
他在广州,现在的气温还是比较高的!
而现在北方大部分的时间气温也在十几度,它的蒸发温度>0℃
基站空调一年四季都要工作,但它的设定温度一般都在16℃-18℃不会发生结冰的
 楼主| 发表于 2012-10-11 16:51:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 西安周涛 于 2013-8-7 21:30 编辑

制冷时蒸发器结霜(冰)的原因

天气比较冷,这个时候机器的低压也比较低,一般都会低于0.4Mpa
你若细心一点从温度压力对应表上就可以看到0.41Mpa对应的温度就是0℃
但这里要注意的是它的结霜是蒸发器均匀的结霜。
挂机结冰了.jpg
风循环出了问题也会出现蒸发器结霜
这就是老百姓所讲的冷气没有带走。
而原因不外乎就是,蒸发器的迎风面太脏了,例如毛絮,灰尘虫子蚊子,过滤网堵严实了,内风机系统出问题了,例如电容量下降,电机匝间短路,贯流风扇的扇叶太脏了,蜗壳(泡沫风道)破碎漏风

蒸发压力较低;
例如缺氟了;例如压力在0.2Mpa-0.4Mpa的时候,蒸发器就会结霜。
但这里要区别上面所说的结霜是局部结霜(也就是我们常说的“斑马霜”或叫一溜霜)
过冷管组如果有半堵的情况,那么蒸发器的表现就会和缺氟是一样的,但外热交的表现却截然不同,缺氟外热交不热,而毛细管组“堵了”则外热交烫
这里的堵指半堵,如果全堵或堵得厉害则会不过氟或尽毛细管结霜
通常有过滤器脏堵,单向阀卡堵,毛细管“结蜡”

而余下的就成了画蛇添足了。
 楼主| 发表于 2012-10-11 17:21:03 | 显示全部楼层
三菱SRK501HENF-L 561HENF-L.图纸
图纸 三菱SRK501HENF-L 561HENF-L.jpg
发表于 2012-10-11 19:07:08 | 显示全部楼层

谢谢周老师,谢谢。
发表于 2012-10-11 21:27:22 | 显示全部楼层
天天学习
发表于 2012-10-11 21:45:51 | 显示全部楼层
祝贺西安周涛老师升任版主

发表于 2012-10-12 09:56:55 | 显示全部楼层
让俺师父去照样能修好
发表于 2012-10-12 12:57:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-12 15:14 编辑

大师傅,柜机和挂机它的高低压阀是不一样的吧?
挂机的毛管都在室外机那么它的“高压阀”其实是蒸发管道了(比较冷),而柜机的毛管室外机与室内机都有,那它的“高压阀”应该怎么看?。这两种在机器正常运行的时候所表现出来的一系列温度情况应该是不一样的吧?

是的!
冷的管子是低压阀,相对热的管子是高压阀。
一般来讲挂机的毛细管组都在室外机,而柜机则不见的;毛细管组在室外机或内外机都可能有,因此柜机的细管阀不见的都是高压阀
发表于 2012-10-12 16:07:57 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-8-5 09:53
徐州某网友在机器旁边打来电话说,一台空调已经有好几拨人都来看过了,都没有修好。
原因是电流压力都合适 ...

又学了一招,看了您的帖子,觉得自己仿佛越来越强了。谢谢老师!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-18 17:29 , Processed in 0.106280 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表