本帖最后由 西安周涛 于 2013-12-14 10:36 编辑

怎么知道探头是好的还是坏的?是探头坏了还是板子坏了呀
很简单呀!
过去都是检查温度传感器的阻值,现在已经OUT了.......

2.jpg
图上温度传感器插座旁边标的英文缩写
T是温度传感器的意思,P是管道的意思,O是外面的意思,R是房间,门内的意思

带电在位测量探头两根线上的直流电压,现在大约是2V左右,偏离太大就有问题了......
热了电压就小,冷了电压就大。

拔掉探头,测量板子探头插座上的直流电压,应该是5V或者接近5V,相差太多就是板子采样电路出问题了。


http_imgload.jpg

比如测量探头电压零点几伏,拔下探头测量板子五伏,那肯定就是探头不好了,可要是检查板子的插座(拔掉探头)电压也是很低,那就是采样电路出问题了!

采样电路出问题较多的是滤波电容漏电引起来的,偶见A/D输入口坏掉的...

大部分空调看看那个分压下偏流四环电阻也可以知道温度传感器的大体阻值,因为两个阻值是差不多的。

变频空调压机排出温度传感器待机是5V,开机后直流电压下降。但一般也在两伏的样子,如果低于一伏,压机会限频的...
美的的机子管温和环温都是10K的,但特性不一样,因此不能互相代用,现在温度传感器特别的便宜,出门维修必需多带几个,反正又不重不占多大的地方...
但石家庄的小杜说格里变频空调的Vdd是3.3V(不是常见的5V)所以待机的时候就是3.3V,而不是5V

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
李方辉 + 1 不错哦!

查看全部评分

发表于 2012-6-29 21:43:56 | 显示全部楼层
又过来看看新的知识
发表于 2012-6-29 21:52:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,今天遇到高手了。
发表于 2012-6-30 07:38:13 | 显示全部楼层
周老师   我们什么时候能像你这样啊···
 楼主| 发表于 2012-6-30 08:50:44 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-24 13:55 , Processed in 0.109927 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表