科龙KFR-71LW热泵空调 不工作

[复制链接]
发表于 2011-5-30 20:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台科龙KFR-71LW热泵空调 拆机闲置几个月后在别处重新 装机 ,接线按原机接线图接好的,通电式机出现整机不工作面板屏幕无显示,也无法开机。经侧量220V电源已加到驱动板,14.8V变压器输入端无220V,保险好的。单独给变压器接入220v供电,按开机键面板屏幕能显示,每个功能键也能操作(温度 模式都能设定,操作时能听到继电器吸合声),按开机键瞬间室内机风机能动一下,之后就没反应了。那位师傅给指点下那里出问题了,谢谢了
IMG_0215.jpg IMG_0221.jpg IMG_0222.jpg IMG_0224.jpg IMG_0229.jpg IMG_0237.jpg IMG_0238.jpg
发表于 2011-5-30 20:08:55 | 显示全部楼层
科龙的线座最垃圾!
 楼主| 发表于 2011-5-30 20:20:34 | 显示全部楼层
有此机线路图吗?给传一份
发表于 2011-5-30 20:41:20 | 显示全部楼层
顺着变压器初级找电源,是线断还是接错。
发表于 2011-5-30 21:17:16 | 显示全部楼层
能转一下说明,还是有电去了,一下就没了,是不是7805没有稳压呢或者是7812呢
发表于 2011-5-30 22:37:53 | 显示全部楼层
线没接对,因为220负输入端无电压
发表于 2011-5-30 23:02:17 | 显示全部楼层
压敏电阻会有坏的可能,要不就是插错线路
发表于 2011-5-30 23:09:52 | 显示全部楼层
检查一下线路,应该是线没有接对,
发表于 2011-5-31 06:59:54 | 显示全部楼层
板不好,或接错线了