楼主: 邹泽刚

格力空调内机和回气管结冰是怎么回事!

[复制链接]
发表于 2013-6-28 17:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
今天也遇一台三匹格力的天花机怎么加F都是零过了一阵子回管结冰了就是毛西管出来一点温度都没有,不知道怎么回事!
发表于 2013-6-28 17:59:59 | 显示全部楼层

漏了吧?
发表于 2013-6-28 19:14:35 | 显示全部楼层
内热交结霜的原因

1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
3 内风机风速异常的低  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇太脏却没有几个人注意到...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;

缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜
氟加多了,蒸发温度也高,怎么会结霜
细管子半堵现象类似于缺氟
粗管子半堵(管子握扁)内热交积液过多,连冷都不冷更不可能结霜
电压过低压机都不工作了,内风机虽然工作它可能结霜吗?


这是周老师的讲解
发表于 2013-6-28 19:52:57 | 显示全部楼层
格力老机子粗管结霜,缺F,你加点F试试
金朋制冷 该用户已被删除
发表于 2013-7-8 19:18:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-8 22:40:49 | 显示全部楼层
金朋制冷 发表于 2013-7-8 19:18
今天我也碰到一台五匹格力空调内出风口全结霜,加了重量五公斤F,压力还不到2、5公斤。还全结霜。换了风扇电 ...

检查蒸发器翅片是否脏堵?蒸发器就是吸收热量的装置,蒸发器翅片脏堵蒸发压力低,回气管肯定结霜的;当F22蒸发压力在0.15~0.2MPa时蒸发温度-20°~-15°是冰箱工况;
蒸发器压力在0.4~0.5Mpa时蒸发温度0°~6°是空调工况。
4]Y)G{GU44F393W_NEP}W31.jpg
如果空调工作在蒸发器不通风,没有良好的冷热交换,制冷剂偏少蒸发压力低温度就低,必然挂霜结冰!
发表于 2013-7-8 22:49:55 | 显示全部楼层
liujun615419 发表于 2011-5-26 20:48
我刚今天修好一个格力5匹柜机蒸发器堵了,你把他拆开看下,应该也是堵了。

你是这么修好的呢?师傅
发表于 2013-7-8 23:16:29 | 显示全部楼层
内机脏,管子扁,重点这两样,确定没问题再加雪种
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-5-6 18:17 , Processed in 0.056971 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表