电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zdy997

制冷维修我的加液方法

    [复制链接]
发表于 2018-1-24 23:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
向论坛高手们学习。
发表于 2018-1-25 15:45:53 | 显示全部楼层
定量加,最快捷。
发表于 2018-2-28 19:29:15 | 显示全部楼层
都是好的经验  值得学习
发表于 2018-2-28 21:58:30 | 显示全部楼层
不错,停机状态加液,管路结冰三分之一后补加气态,注意别加太快
发表于 2018-3-28 09:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
发表于 2018-3-28 10:58:46 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
发表于 2018-5-24 20:00:11 | 显示全部楼层
所有的制冷剂我都是液态加注,冰箱冰柜抽好真空以后,直接加液态制冷剂600a的加到低压0.2MPa左右 12、134的加到0.3MPa左右 。然后开机工作半小时以上观察实际的制冷效果压力适当添加。
开机加的时候一定要:慢慢开启工艺口所接的表阀控制加液压力在0.1MPa以下。
以上压力是指室温20度左右,如果是冬季气温低,选择的压力也要降低。  按照老师的教导,我试着加到比老师说的值小一些,然后再慢慢地添加,多谢师傅指导哟。
发表于 2018-6-4 21:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
好经验分享,顶起来
发表于 2018-6-4 21:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
我也常这么干
发表于 2018-6-25 19:21:33 | 显示全部楼层
我是加气体效果一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-14 09:57 , Processed in 0.064395 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表