电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2672|回复: 8

[TCL] TCL彩电(MS21机芯)场电源整流二极管损坏

[复制链接]
发表于 2011-5-14 22:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助? TCL  MS21机芯 烧D407,D408场电源整流二极管其中一只,换之,且荧屏中间到下面有线条抖动,几分钟又烧之。
发表于 2011-5-14 22:38:05 | 显示全部楼层
是场供电的,换行输出。
 楼主| 发表于 2011-5-17 12:41:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换了高压包还是一样
发表于 2011-5-17 13:14:44 | 显示全部楼层
会不会是负载有问题呀?
 楼主| 发表于 2011-5-17 20:01:21 | 显示全部楼层
场所有电容都换了。场集成块也换了 ,大约20秒场整流管发烫。荧屏上许多抖动的线条
发表于 2011-5-17 20:31:43 | 显示全部楼层
断开输入脚信号试试是否还烧。
发表于 2011-5-17 21:12:28 | 显示全部楼层
整流管不行,用好的RU4C代替
发表于 2011-5-18 21:28:58 | 显示全部楼层
路过学习哈
发表于 2011-5-19 07:01:54 | 显示全部楼层
所换元件有问题?断开场块再试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-12-22 20:37 , Processed in 0.058534 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表