查看: 195|回复: 7

天加空调器显示故障代码11

[复制链接]
发表于 昨天 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
没查到这个代码对应的是什么问题,这个故障代码偶尔会出现,以前重启就可以,现在不行了,求有懂的大师指导一下。
微信图片_20260827195953_16_2.jpg
微信图片_20260827195648_15_2.jpg
发表于 昨天 21:52 | 显示全部楼层
11-15分别对应室内外环境及盘管温度传感器异常。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
夏橙 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 昨天 22:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢二楼大师分享
 楼主| 发表于 昨天 23:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 lujun55nn 于 2026-8-27 23:43 编辑
庄国明 发表于 2026-8-27 21:52
11-15分别对应室内外环境及盘管温度传感器异常。


非常感谢这位兄弟的帮助,范围还是有点大。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
主要检查传感器。
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
这种空调管温传感器故障率高,你可以代换试试。
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
室内传感器故障。
 楼主| 发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
这个机子是一拖4的