8点搞到两点半,下午吃饭去给一台99年惠而浦空调换压缩机换减震胶,1.5的空调。以前空调用料真足,隔音棉设计合理,外机冷凝器双排管径比现在的大很多,搞好开机小管结霜,几分钟后自动化了变成冷凝器,慢慢大管也要冷凝水,以为不够制冷剂,卡电流5.7a,压力3个压,神奇,但我不敢加制冷剂,怕超流,已经到达额定电流了,我估计系统微堵,毕竟27年了,另外之前有一台万家乐03年的,也是开机高压管结霜慢慢就化了,使用者说效果很好的,不知是不是因为冷凝器管大的原因。
8DD3121D-7501-46C2-95E0-2C583D3164AD.jpeg
CDD3A081-41E3-4983-A519-157235B4ECC4.jpeg
FED595C7-7C92-4296-A97E-76EF19BEF87B.jpeg
DCAA4727-6F1A-4FDC-886B-B05DDCE7D393.jpeg
08F8F4A2-70B4-406B-96FE-78684E86986E.jpeg
BA74B912-3183-4AF5-99E9-046F67679F64.jpeg
 楼主| 发表于 昨天 22:35 来自手机 | 显示全部楼层
用量非常的足
C7AE09A6-6BAB-42EC-AD3B-5A75482228D1.jpeg
E39805D7-09A0-4EB0-995F-EF36411F5BA0.jpeg
0A0AADBF-19A5-417A-B47F-8853AB4458BB.jpeg
发表于 昨天 23:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
恭喜发财!
发表于 昨天 23:33 | 显示全部楼层
这样的活要多接一点。
发表于 昨天 23:35 | 显示全部楼层
以前的空调铜管比现在厚很多,用料扎实。