100金币
BMU460烧嘴控制器里面的主板损坏,我把主板移出来,用加长线和控制面板连上,外部线路我就接主板端子排上1和2脚电源,10和11脚接煤气电磁阀,18和19接空气电磁阀,控制面板上有5个开关加5个指示灯,分别是上电 就地 空气  点火  复位对应5个指示灯,因办公室没有PLC信号线,我把就地按上,扦上电源,顺序按上电  空气   点火,空气电磁阀振动通电指示灯亮,煤气电磁阀10秒后还没有动作,本人略懂电子技术,主板上核心小板3个比较器加2个光电耦合,在更换一个电容后,重新扦电,顺序按上电 空气  点火,煤气电磁阀在按上点火后几秒钟通电指示灯亮,进入工作状态,但几秒钟后,复位中继动作,控制面板上复位指示灯亮,进入保护状态,请教大师们,如何才能在办公室模拟正常的工作状态

发表于 2025-12-26 10:10:13 | 显示全部楼层
网上找了张图,你看看还有什么没接进去?
360截图20251226100644306.jpg
发表于 2025-12-26 10:33:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
根据楼主的描述,估计开了燃气阀,点火后没有接入火焰正常检测信号才导致的十秒后复位
 楼主| 发表于 2025-12-26 12:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢2位的支持,主板7点端子火焰反馈信号脚,就是不知反馈信号是直流信号还是交流信号,幅度要多久
发表于 2025-12-26 13:58:42 | 显示全部楼层
qwert805031 发表于 2025-12-26 12:17
谢谢2位的支持,主板7点端子火焰反馈信号脚,就是不知反馈信号是直流信号还是交流信号,幅度要多久 ...

再给你技术参数。
门进了,修行看个人啦
360截图20251226135643851.jpg
发表于 2025-12-27 14:47:27 | 显示全部楼层
你得测量它的输入检测端子信号才能判断,还有你得让电脑检测到火焰正常后,没有其它的故障信号反馈回来才判为正常
发表于 2026-1-16 01:45:37 | 显示全部楼层
感谢分享~