冷库拆装导致不制冷

[复制链接]
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-8-20 04:10 编辑

前两天拆装一台保鲜冷库,没拆之前是好的,拆过来之后导致制冷效果很差,但是排水管冷凝水很多。R22制冷剂,你想是不是真空没抽好?我把制冷剂全放掉,重新抽空加氟,效果还是不行,实在没办法了,心想是不是膨胀阀坏了?  我把膨胀阀换掉了,但阀芯没有更换。效果还是一样     (低压4.5  高压17  )还望各位师傅为小弟指点迷津!
Screenshot_20250818_222009_com_tencent_mm_LauncherUI.jpg
Screenshot_20250818_221908_com_tencent_mm_LauncherUI.jpg
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
库房容积与拆装前的一样大吗?
低压压力在4.5,高压压力在17时,当时的库房温度是多少?低压压力应该与当时的库温相对应;高压压力应该与当时的环温相对应。
不要去换这换那,膨胀阀应保持在原出厂位置上。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆机时对低、高、和平衡、压力测了没有,只要库的容积一样大,按原来数据来,应该不是个事
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2025-8-20 04:08 编辑

您好师傅!库房面积不一样。原来库房小当保鲜用,现在装在70平方车间里,当空调使用,低压4.5   高压17,室温25℃       车间还有2台5匹海尔空调
蒸发器有4排管,2排管 冰且有冷凝水,2排管常温    没有冷凝水
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这么高的压力当空调使了
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
但是压缩机过冷度不够,温度高,容易出故障
这么高的压力当空调使了
 楼主| 发表于 5 天前 来自手机 | 显示全部楼层
低压3的时候,分流管结霜。我又补加点制冷剂,低压到4的时候,霜化掉了。然后我又加到4.5,效果还是不好
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
只要敢想,就有敢干的,新产品有时就是这样发明出来的
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
保鲜库的系统,通过多加氟的方案“改造”成空调系统?
又是一个想当然的做法。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
保鲜的和空调不一样吗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 12:08 , Processed in 0.065195 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表