一台科龙变频R32挂机,安装不到一年,不制冷。上门检查发现外机细管微冷,粗管常温。观察内外4个螺母接头无油渍,涂洗洁精泡沫未发现有泄漏迹象。一时不知道是漏还是堵,可否开机接压力表,用内六角关闭大阀,然后观察压力表压力是否上升来判断系统是否堵塞?另外,内机及连接管打压可否同时关闭大小阀门,从雪种加注口打压来判断4个接口是否泄漏?请各位达人赐教,谢谢!
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
不是瘦猴就不要玩瘦猴的活。
新鸡一年还在保修期内。
没姿势听话,咋不玩这货。

你乱动,瘦猴来了,说句难听的给用户,你这东大变头大!!!
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是三通阀上打总压保压一天一宿不漏就加氟
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
未过保 别搞了。  打压要先抽真空,不然会炸,真的会炸
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
jdwx1483457538 发表于 2025-7-7 12:12
未过保 别搞了。  打压要先抽真空,不然会炸,真的会炸

是未过保,不到一年,厂家让市里售后安装部门负责,因为乡镇几十公里,他们让我去处理。
 楼主| 发表于 2 小时前 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2025-7-7 11:31
不是瘦猴就不要玩瘦猴的活。
新鸡一年还在保修期内。
没姿势听话,咋不玩这货。

不是,不到一年,厂里售后不处理,返单给市里安装部门,因乡镇大远,他们叫我去弄
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
东大 发表于 2025-7-7 12:55
不是,不到一年,厂里售后不处理,返单给市里安装部门,因乡镇大远,他们叫我去弄 ...

要求厂家培训,没有培训怎么上岗
发表于 24 分钟前 | 显示全部楼层
没看到运行时的压力值
 楼主| 发表于 58 秒前 来自手机 | 显示全部楼层
lujun55nn 发表于 2025-7-7 15:20
没看到运行时的压力值

停机时接上表只有3个表压,然后关了大小阀门,打开压力表只出来一点氟,漏了吗?现在抽真空看看压力会不会回升
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-7 15:44 , Processed in 0.058624 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表