楼主: 6600le

一台保鲜展示柜,高压压力开关断开求助。

[复制链接]
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查散热问题
 楼主| 发表于 昨天 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
金壹家电维修 发表于 2025-7-4 11:54
检查散热问题

露天大平台,没有任何遮挡。散热应该没问题。不过今天客户说一整天没事。我买了新的压力开关。准备换掉。
 楼主| 发表于 昨天 18:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jdwx1483457538 发表于 2025-7-4 08:59
你这描述有问题啊,高压保护压力开关,压缩机启动后它又导通?压缩机启动后压力上升超过阈值的话它不是应该 ...

可能是系统压力过高,等待一段时间后,压力下降,压力开关也恢复通了。
 楼主| 发表于 昨天 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
今天环境温度38。能挺一天,理论上应该是电容坏了造成的。还有昨天接表量压力可能放了一点制冷剂。也可能压力下降了,达不到临界值。所以不保护了