一款美的变频空调显示PL故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-6-22 23:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机主说开机半个小时后显示PL。上门检查能开机,但是就是不制冷,检查压力发现为0.然后抽真空,加注R32,加注过程中发现压力不正常,加了一点后压力就不变了,表显在13左右。按道理开机后,压力会很低,但是加了400多克以后基本都没变化,偶尔会突然降到4,一下又突然升到10.铜管又有结霜现象,但是压力不怎么基本不变(压力10以上)。听压缩机声音似乎也不正常。电流大的时候2.3A,小的时候才1.5A,明显不正常。最后内机显示PL代码,网上查到是制冷剂泄漏保护。但是已经加了制冷剂了,为啥还会出现这个代码。听业主说上个月刚好洗了一次内机,洗完以后制冷正常,现在刚一个月就出现了这个问题,求解。
2#
发表于 2025-6-23 07:51:52 | 只看该作者
应该是堵住了
3#
发表于 2025-6-23 08:05:47 | 只看该作者
RT809HSE编程器
同意楼上判断,过滤器或者电子膨胀阀堵了。
4#
发表于 2025-6-23 20:59:03 | 只看该作者
好好好好
5#
发表于 2025-6-23 22:28:58 | 只看该作者
昨天遇到一个差不多故障的美的,我把彭胀阀开启到最大,低压压力1.5MP,把彭胀阀开到小,细管结霜内机不凉,内机始终不凉,认定四通阀串气。
6#
发表于 2025-6-24 08:27:02 | 只看该作者
不知道楼主修好了没
7#
 楼主| 发表于 2025-6-24 09:18:12 | 只看该作者
机主找了别人修,打电话问的时候说是修好了,但是具体哪坏了没说