查看: 1045|回复: 3

请问荣昌老师排管配置问题。

[复制链接]
发表于 2024-2-28 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师您好,现有60立方冷库,-30℃,想采用15匹R404 比泽尔低温风冷机组,想请问如果库内盘铜管,需要盘多大管径,长度多少呢?
发表于 2024-2-29 16:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2024-2-29 18:27 编辑

你这个是需要计算,15匹压缩机蒸发温度在负35-40℃时压缩机得工况,计算出或者在厂家资料中得知这个工况下的压缩机单位制冷量,得知制冷量后去配置蒸发器的面积或者长度,管径大小与长度跟面积有关只有确定了传热面积,通过公式即可计算出想要的结果,还有就是-30温度建议采用两级压缩系统效率更高
每平方米制冷量又与传热系数传热温差有关,Q=KF△t
发表于 2024-2-29 18:47:12 | 显示全部楼层
60立方-30度的低温冷库,应采用20P的高效低温压缩机,15P吃紧了些。目前有质量好的品牌单级低温半封或螺杆压缩机,采用R404a等制冷剂,如比泽尔等品牌。
盘管(排管)的管径应根据库房大小,排列的条件及安装的许可等因素选择。建议选择φ32的双翅片铝排管,按库房底面积的2.5倍计算配置其长度。
发表于 2024-3-3 01:59:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册