志高**空调内部维修学习资料。
水机
1.1模块机(邦普电控)
故障检测说明:
复位方式: A = 自动复位;M = 手动复位;A/M = 有限制的自动复位;参考[故障复位说明];
以下的开关量故障,如无特殊说明,均经过[一般故障延时 PL08-01]消抖才报警;
以下的传感器故障,如无特殊说明,均经过4秒消抖才报警。
故障        复位
方式        检测条件        报警动作        故障排除
控制器本身故障
EEPROM数据错        上电
复位        上电后检测        严重故障,停机组        1.初始化所有参数
2.如果初始化后仍无法排除故障,
请联系我们!
机组故障
空调水泵过载
(送风机型为“送风机过载”)        M        空调水泵(送风机)启动后检测        严重故障,停机组        检查输入J11-7状态是否和
[空调水泵过载PL13-01.01] 设置一致;
空调水流不足
(送风机型为“送风压差”)        M        空调泵(送风机)启动后延时检测
参考[水流不足保护]说明        主模块报警,停机组;
子模块报警,停相应模块;        检查输入 J11-8状态是否和
[空调水流不足 PL13-01.00] 设置一致;
电源故障        M        上电后检测
参考[电源保护]说明        主模块报警,停机组;
子模块报警,停相应模块;        1.检查三相电错缺相检测J2,
接线是否正常
通讯故障        M        上电后检测        停相应模块        1.检查显示器后主模块之间的通讯线
是否连接正常,接触良好;
2.检查模块之间的通讯线
是否连接正常,接触良好。
压机高压/过载                上电后检测        停相应压机和风机        检查压机过载输入
是否和开关量设置一致;
发表于 2022-10-26 19:43:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主辛苦
发表于 2022-10-26 20:01:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢分享
发表于 2022-10-26 20:04:48 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-26 20:37:17 | 显示全部楼层
如果仍无法排除故障,请联系我们!
这才是精华的部分!呵呵!
发表于 2022-10-26 21:36:53 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2022-10-26 21:50:00 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-27 08:23:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-27 12:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分亨
发表于 2022-10-29 17:08:54 | 显示全部楼层
谢分享,楼主辛苦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-11 05:09 , Processed in 0.061770 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表