英威腾变频器过流故障修理

[复制链接]
发表于 2022-8-14 18:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
公司一台英威腾变频器放了一段时间后再上电报警OC3运行过电流,变频器型号是CHF100A-004G/5R5P-4,将电机线拆除,上电后还是报警OC3而且不能复位。
变频器拆开因为报故障是过流故障,首先判断igbt是否损坏,测量电阻正常,上电测量光耦A7840,5脚和8脚电压5V正常,此变频器共有3个光耦,当测量第二个光耦6,7脚电压0.5V,其它两个光耦6.7都是0V,通过分析原理图,A7840的6.7脚通过2k电阻接到了运算放大器TL082C的5,6脚上,测量5,6脚电压三组都是0V,万用表电阻档测量第二组A7840的6脚和TL082C的5脚不通,判断是线路板过孔受潮腐蚀断了,用飞线连过去后测量电压0v,上电后变频器恢复正常,接上电机后运行正常

评分

参与人数 1威望 +3 幽默 +1 收起 理由
红岩峰 + 3 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2022-8-14 18:49:19 | 显示全部楼层
与网友们分享,希望对大家有所帮助
6bd226c00c0033916e43ded63339c82.jpg
 楼主| 发表于 2022-8-14 18:53:12 | 显示全部楼层
有个维修后标注的图片受限制传不上来,遗憾了。
发表于 2022-8-14 18:58:17 | 显示全部楼层
重载4KW轻载5.5KW。

正在走流程,我也要换CHF100A-015G/018P-4。
发表于 2022-8-14 19:03:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-8-15 08:58:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-12-7 17:08:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-3-26 13:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2024-3-29 19:55:42 | 显示全部楼层
不知道楼主师傅有没图纸分享一下谢谢