发表于 2022-8-9 19:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2022-8-9 19:20 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-8-9 15:23
你的理解也存在误区,认为“空调冷凝器末端的制冷剂是过冷的液态制冷剂”这是不正确的!!!“过冷液态制 ...


可能目前只是处于制冷原理概念的理解阶段,所以我只能就概念字面理解上纠缠。我对于制冷系统里饱和制冷剂蒸气过热理解是这样的,假如蒸发器没有分支只一根管,那么这根管里存在一个点,流过这个点制冷剂全部气化完成没有液态成分,我知道这个时候的制冷剂叫干饱和蒸气,因为干饱和蒸气温度是5℃它和外界存在温差,所以它继续吸热,吸热以后会发生的变化是啥?制冷剂温度上升,因为有了变化这个时候的制冷剂名称变为过热蒸气,当室内温度非常高热负荷非常大时这个点更往蒸发器入口靠近,当然室内温度相对低热负荷小时这个点越靠近压缩机吸气口,气液分离器保护压缩机不吸入含有制冷剂液滴的湿蒸气,干饱和蒸气在蒸发器管路内部只存在一瞬间,因为制冷剂由于压缩机的泵吸作用在不停循环,即使蒸发器管路分支有2个或3个,蒸发器是整体,但内部循环的制冷剂吸热蒸发气化,其焓值、状态态发生了变化,没有这些概念描述我们理解不了这个过程,干饱和蒸气在蒸发器里吸热了温度上升了它就是过热蒸气;制冷剂的冷凝过程是蒸发过程反过来而已,一个沸点是5℃,一个沸点是50℃(说45℃也好甚至40℃、35℃也好),一般空调冷凝器做的足够大,同样冷凝器管路里存在一个点,在这个点上通过的全部是饱和制冷剂液体,因为它的温度高于环境温度所以它继续放出热量,放出热量则温度下降,明白的各种制冷书籍定义这个温度低于饱和温度的液态制冷剂叫过冷液。虽然冷凝器是一个整体但它的温度不均匀,它有长长的管路,制冷剂在内部循环同样发生了变化是有阶段性的,说起过冷,荣昌老师就一定要提起过冷装置,冰箱冷凝器利用自然对流散热,空调冷凝器用风机强制对流散热,冷凝温度一定要高于环境温度才有意义,不管是冷凝器管路或是蒸发器管路其表面温度一定能基本反应内部制冷剂的温度,否则呢内外热交换器管路上放着温度传感器也就没有意义了,厂家设计参数是应该考虑到了一定的温度补偿值,有些空调将管路温度传感器用保温绝热也是这样的考虑。先说这么多,请老师指正
发表于 2022-8-10 05:34:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-8-10 06:09 编辑
1102216549 发表于 2022-8-9 19:13
可能目前只是处于制冷原理概念的理解阶段,所以我只能就概念字面理解上纠缠。我对于制冷系统里饱和制冷剂 ...


你的论点是对的,制冷剂的变化和逻辑关系的论理都说得很对。只是一般在现实中会忽略制冷剂在蒸发器中的具体变化,加之空调由于现实的安装使用,以及受外界各种因素的影响,实际效率会低于理论逻辑的推算,运行状况会变得差一些,所谓“过冷和过冷度”的强调的必要性也就淡化了。
发表于 2022-8-10 07:13:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了。
发表于 2022-8-10 10:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝温度和冷凝压力对应,如果楼主在现在的环境温度下将外机由地面移机至温度为17℃的地下室,楼主的空调将会出现如佳波老师遇到的相似问题即内机蒸发器显得制冷剂量不够蒸发器结不满露水。虽然看起来外机在地下室环境温度17℃较地面温度低了能有20℃,散热应该非常好随着制冷效果也应该很好,其实不然,制冷系统利用制冷剂循环来实现热量的转移,内机蒸发器吸收的热量全部由制冷剂作载体转移到外机释放,能量总体没有变化,外机放出的总热量等于内机吸收的热量加上压缩机运行产生的机械摩擦热,如果外机所处环境温度太高会引起制冷剂冷凝不良内机蒸发器制冷量下降,而外机所处环境温度太低也会使蒸发器制冷量下降,原因在于因为环境温度低导致冷凝温度低严重影响到制冷系统的正常循环。一台家用分体空调当室外35℃室内27℃时蒸发压力在0.486MP冷凝压力在1.86MP,即蒸发温度5℃冷凝温度51℃,蒸发温度与室内温度差值在21℃、22℃,而冷凝温度与室外环境温度差值在15℃、16℃这样,这个温度差值是基本随室内外环境温度变化而不会有太大的变化(当然变化是一定有的),内机吸收多少热量外机放出多少热量,现在,内机所处室内环境温度基本未变,外机环境温度为17℃,那么冷凝温度是多少?我以为还可以是17℃加上15或16℃,冷凝温度在32℃、33℃,因为内机吸收多少热量外机放出多少热量嘛,可能会更低一点但不影响我的说法,32℃的饱和R22对应压力是1.15MP。冷凝压力是1.15MP。看数学算式,制冷系统标称循环运行时高压(1.86MP+0.1)/低压(0.486MP+0.1)=3.4,而移外机后高压(1.15+0.1)/(0.486+0.1)=2.1,3.4、2.1是高低压力的比值叫压缩比,都加0.1MP(1公斤)是因为压缩比需用绝对压力值计算。制冷系统循环的驱动力来自于压缩机,管路内由于节流器件的存在分高压区和低压区,高低压压差大通过节流毛细管的制冷剂流量就大(当然也并不是压差越大越好有一定限度范围),现在移外机以后高压由原来的1.86MP一下子降到1.15MP,制冷剂通过节流毛细管的驱动力不够,供应给蒸发器的制冷剂量减少了,所以以楼主给定的条件认为移外机到地下室不见得是好主意

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
l3387555 + 3 精品文章!

查看全部评分

发表于 2022-9-24 09:29:26 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2022-8-10 10:55
冷凝温度和冷凝压力对应,如果楼主在现在的环境温度下将外机由地面移机至温度为17℃的地下室,楼主的空调将 ...

那降低外风机转速能解决吗?
发表于 2022-9-24 10:35:31 | 显示全部楼层
讨论的很好,学习
去年冬天帮一个机房柜式空调风扇上加过压差控制器
发表于 2022-9-24 11:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
室内常温30度左右开最低温度,冷凝器温度12度左右,这是美的挂机新空调大概参数
发表于 2022-9-24 13:31:40 来自手机 | 显示全部楼层
水仙花19761976 发表于 2022-9-24 09:29
那降低外风机转速能解决吗?

改变外机风速是可以改变冷凝温度的
发表于 2022-9-24 13:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
右耳年华 发表于 2022-9-24 10:35
讨论的很好,学习
去年冬天帮一个机房柜式空调风扇上加过压差控制器

这样也可以的
发表于 2022-9-24 13:43:15 | 显示全部楼层
右耳年华 发表于 2022-9-24 10:35
讨论的很好,学习
去年冬天帮一个机房柜式空调风扇上加过压差控制器

具体怎么加的 请教详细参数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-10 12:14 , Processed in 0.057112 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表