查看: 1638|回复: 6

请教各位老师一个问题!

[复制链接]
发表于 2022-7-23 05:44:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装的冷冻库3p涡旋机,库温在负23度了,为什么回气管还是没有霜,只有结露?这样正常吗?
发表于 2022-7-23 06:11:38 | 显示全部楼层
膨胀阀配小了,或者系统中的制冷剂不足,冷凝器散热差等原因都会造成这种现象。
 楼主| 发表于 2022-7-23 21:58:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
3p涡旋配DD30冷风机,丹佛斯3号芯。供液管和回气管绑一起套在一条保温管内
发表于 2022-7-24 05:49:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-7-24 05:52 编辑
萍乡制冷 发表于 2022-7-23 21:58
3p涡旋配DD30冷风机,丹佛斯3号芯。供液管和回气管绑一起套在一条保温管内


供液管与回气管绑在一起套一根保温管内,如果确认回气管没有结霜,应该是回气过热度过大。虽配置了3#阀芯,有可能膨胀阀堵塞,或者存在开启度过小等现象。如果确实存在此现象,那就库温在0度以上时就开始了结霜,必然使回气过热度过大,而系统内的制冷剂又加注过多。多项因素的存在,都会使回气管的温度升高。
液管温度过高,制冷剂加注过多;冷凝效果差,造成冷凝压力高(高压压力),液管温度传递给回气管后,使回气管的温度升高而结不起霜。
 楼主| 发表于 2022-7-24 06:47:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师,但是冷库降温还是挺快的!回气森冷结露,油镜油面清晣可见,!没有泡沫翻滚
发表于 2022-7-24 09:23:03 | 显示全部楼层
萍乡制冷 发表于 2022-7-24 06:47
荣老师,但是冷库降温还是挺快的!回气森冷结露,油镜油面清晣可见,!没有泡沫翻滚 ...

那可能是因为是空库,新的系统。
发表于 2022-7-25 20:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-7-24 09:23
那可能是因为是空库,新的系统。

老师,看了你好多帖子。好多问题想请教您,就是不知道怎样加您好友。还是以发帖的形式给您吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 17:42 , Processed in 0.055102 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表