楼主: 13822348891

冷库温度降不下来

[复制链接]
 楼主| 发表于 2022-5-31 19:10:43 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄之志2015 发表于 2022-5-31 18:52
总感觉压缩机拉不动的感觉

我也觉得压缩拉不动
发表于 2022-5-31 19:24:54 | 显示全部楼层
明显是功率不够,当保鲜还行当冷冻之能是冬季春季到夏季就是完。
 楼主| 发表于 2022-5-31 19:29:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-5-31 18:11
系统配置是否合理?压缩机的功率是否过小了?或者是压缩机的气密性降低了? ...

5P谷轮半封闭压缩机,用了7个月才出现这个问题,系统配置应该没问题?气密性降低的可能性比较大,请问老师怎么测试压缩的气密性?
发表于 2022-5-31 20:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得楼主是用户,明显机组配小,前七个月的环温低,当然可以顶一段时间,如果楼主真是师傅,都给你说那么明显了加大机组
发表于 2022-5-31 21:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-6-2 03:27 编辑

曾经遇到一个50立方冷冻库库温要求-18五面体地面保温没有做,五匹半封闭原装比泽尔,夏季拉问都很难,何况你现在要拉-24,蒸发温度零下30,甚至更低,压缩机效率急剧下降,制冷量减小,cop能达到1都很困难,你这回气压力明显偏高,检查压缩机阀板,阀片气密性,这么高的压缩比普通压缩机很容易损坏,排气温度很高,检测压缩机是否气密性首先关闭出液阀门压缩机处于抽空状态待压力为负压时关闭低压截止阀在低压处接个压力表,看压力回升是否过快
上一台谷轮涡旋7.5匹zsi系列机组问题就解决了,配一台dd60冷风机
发表于 2022-6-7 16:56:06 | 显示全部楼层
铝排还是冷风机呢?如果是铝排,看看霜是不是太厚了,5匹压缩机能力是够的,就看你的风机或者铝排的情况了。
发表于 2022-6-20 22:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
将膨胀内芯换成3号芯试试。
发表于 2023-5-3 10:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
后来怎么弄好的,
发表于 2023-5-6 21:37:00 | 显示全部楼层
压缩机配的小了,四十立方最小七匹压缩机,七个月前是初冬,外界环境温度低,现在进入夏季,环境温度高,所以制冷效果差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-28 03:48 , Processed in 0.060797 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表