查看: 3082|回复: 6

冷库工作电流过大

[复制链接]
发表于 2022-5-25 21:05:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修,4匹一体机组,冷风机DD40,R22制冷剂,设计温度零下18度。库容也就几个立方,安装已经两年,今天老板报冷库不制冷。现场检查发现高压保护,系统无堵塞,高压开机10几秒就打到25公斤压力,停机保护。用自来水降温后高压回到可工作区域,停止淋水几分钟就再次保护,供液管烫手。咨询老板前面没有人维修过,但是目前看制冷剂偏多,放出几乎两公斤制冷剂,高压停在16公斤左右,零下12度情况下,低压1.2公斤左右,但是工作电流8安,电压400V,4匹机组一般工作电流会在6安左右,所以目前疑问:多出来的制冷剂怎么来的?压力正常情况下,工作电流为什么会大这么多?是不是压缩机有问题?
发表于 2022-5-26 08:32:15 | 显示全部楼层
老板说前面没有人维修过.这种 话不能全信
发表于 2022-5-26 08:42:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
客户的话你也信,
一客户修锅,里面线路改动,问其情况,客户信誓旦旦说没人修过,买来就是这样的,当时一笑了之
发表于 2022-5-26 11:28:43 | 显示全部楼层
只有几个立方的库容,竟然配了4P机组,DD40的冷风机,运行长期高压保护,致使压缩机的绕组损坏,运转电流高。
发表于 2022-5-26 17:58:37 | 显示全部楼层
楼主辛苦
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:05:48 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-5-26 11:28
只有几个立方的库容,竟然配了4P机组,DD40的冷风机,运行长期高压保护,致使压缩机的绕组损坏,运转电流高 ...

荣昌老师您好,冷库是饭店用的,中间隔板分为两间,放制冷剂后,现在机组还是能正常使用,您的意思就是压缩机已经损坏了,导致电流过大是吗?那应该也坚持不了几天了吧?
发表于 2022-5-27 09:15:07 | 显示全部楼层
什么样的客户都会遇到,大千世界无奇不有啊!