楼主: 伊人追风

多联机该怎么查漏和报价问题

[复制链接]
发表于 2022-5-5 20:47:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这活不接为好,偷鸡不成蚀把米
发表于 2022-5-8 01:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
这活有点恐怖
发表于 2022-5-8 11:56:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个报价要分是平层还是别墅,要看具体内机台数,外机台数,管道长度,制冷剂使用量。
平层确认好是室内部分还是室外部分漏,如果是室内部分,例如1拖6,确认好大致主管走向可在第三台内机往后位置开顶,两端分段保压,直到确认清楚。
别墅查漏难度大,先要室内外分开保压确认是哪部分,室内部分又需要分层保压确认哪一层。确认哪一层之后按平层查漏方法处理。
最后建议没这本事就别接这活,坑了客户苦了自己。
发表于 2022-5-8 20:56:53 | 显示全部楼层
a471363920 发表于 2022-5-8 11:56
这个报价要分是平层还是别墅,要看具体内机台数,外机台数,管道长度,制冷剂使用量。
平层确认好是室内部 ...

看来师傅经验丰富,
发表于 2022-5-10 06:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
我去做的话,没有3万起步不搞