查看: 1568|回复: 8

美的变频空调不制冷高压管结霜,以为缺雪种 遇到疑难问题

[复制链接]
发表于 2022-3-19 20:00:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的变频空调开机二分钟左右,高压管开始结霜,几分钟内机无冷气吹自然风,检测发现外机毛细管过滤器都已结霜,压缩机储液罐也有薄薄霜,大概过了十分钟,内机蒸发器上部分也开始结霜,内机和外机风力检测没有问题,压力表压力从13个压降到在快三个压位置停,这个是新机刚安装好产生的问题,雪种是410A,请教一下是毛细管堵塞吗?
发表于 2022-3-22 23:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
新机叫售后
 楼主| 发表于 2022-3-23 10:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机器买了十年,一直没有使用,最近使用才发现问题
发表于 2022-3-23 11:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
压力下去压缩机工作不挂机还是柜机
发表于 2022-3-23 11:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
先加氟观察,有可能是缺氟导致
发表于 2022-3-23 14:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
很明显是压力低啊,缺氟
 楼主| 发表于 2022-3-24 20:07:55 来自手机 | 显示全部楼层
挂机1.5匹,加雪种一样存在问题
发表于 2022-3-24 21:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗
 楼主| 发表于 2022-3-25 20:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
还没有去修,大问题