楼主: lxmlxm

空气能冷凝器结霜太快

[复制链接]
发表于 2021-12-18 21:03:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-12-18 22:45:36 来自手机 | 显示全部楼层
我没接触过楼主弄的这种,但是我知道R290饱和制冷剂2kg压力对应温度是-14℃,而5kg压力对应8℃,就是说这台设备它运行时的蒸发温度为-14℃,冷凝温度为8℃。当然问题是楼主关于机器的冷凝压力蒸发压力单位的表述“X个压”=“Xkg压力”
发表于 2021-12-19 09:07:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
胆子大点,两台机子对比修,压力不足哪台加点药水,两台温度调成一样,调高了就外机结霜快,这个一定引起注意哟。
发表于 2021-12-19 13:36:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2021-12-19 13:37 编辑
1102216549 发表于 2021-12-18 22:45
我没接触过楼主弄的这种,但是我知道R290饱和制冷剂2kg压力对应温度是-14℃,而5kg压力对应8℃,就是说这台 ...


那么R290制冷剂压力4kg对应温度是1.8℃,根据楼主的说法两台机运行时高压压力一台5kg,另一台4kg,对应冷凝温度一台为8℃,另一台为1.8℃,而环境温度是7℃,这是什么鬼?如果楼主表述4个压是40kg,那么40kg对应是97℃,能有这么高吗?
发表于 2021-12-29 09:28:58 | 显示全部楼层
290的,你找得到冷媒?这个很危险的,可以点着的。出了事算谁的?
发表于 2022-1-28 10:06:20 来自手机 | 显示全部楼层
你们修家用空调的,一看见自己没见过的品牌就说是杂牌,大家也看了做工不错,冷媒都是R290,哪个小厂家会放着成熟方案不用,重新设计R290系统。不用看见厂家修不了就觉得不好修,自己都没去现场看看就退缩了,好多售后没技术好多师傅多的去了。我经常修工业制冷设备,像这种机器这种情况,我是巴不得去,修不好自己学习类,修好了怎么也能收个2-3K。我Q,183708738祝同行
新年快乐
发表于 2022-1-28 10:08:18 来自手机 | 显示全部楼层
冷媒R290化学名丙烷,比R32还危险,维修的时候需谨慎点