请教各位老师冷库换膨胀阀加氟降温慢

[复制链接]
发表于 2021-10-7 17:14:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-8 04:29 编辑
北洋 发表于 2021-10-7 14:55
荣昌老师。我是修空调冰箱的。对冷库匹配不是很懂。所以我只知道按原型号换配件。加氟按温度查压力加。按 ...


你不是换的红叶的7号膨胀阀么?那个库好了?个人建议还是用丹佛斯的膨胀阀比较好,6号芯你可以试一下
 楼主| 发表于 2021-10-7 22:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-10-8 04:30 编辑

TEX2。6号芯吗。还是那个型号6号芯,
枫叶7#换了两个冷库。都要调大两圈。今晚去看负14度。没人指导修不好。
丹佛斯那一个型号的。
 楼主| 发表于 2021-10-11 13:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-10-6 18:35
是不是说反了?从图示看,阀杆只伸出一点,如果调到最大,阀杆会伸出很长的。 ...

两个冷库修好了。麻烦你把帖删了